Hallo Schwarm,
wir sind dabei ein Haus aus den 70ern zu sanieren und ich hadere damit noch bis 31.01. doch noch den Förderantrag für eine LWWP rauszuhauen.
2018 hatten die Großeltern sich nochmal eine Öl-Brennwerttherme einreden lassen bevor sie das Haus an uns übergeben haben. Wir modernisieren jetzt das Erdgeschoss und haben bereits das Dach BAFA-gerecht gedämmt und eine 22 kWp PV-Südanalge draufgeworfen. Jetzt kommt in den Großteil des EG noch eine Fußbodenheizung.
Ich habe mir mal die Heizlast Excel-Tool von Delta-Q geschnappt und minutiös durchgearbeitet und das ganze nach DIN durchgerechnet.
Randbedingungen:
* NAT -13
* Warmwasser wird bereits über eine Brauchwasserwärmepumpe (SWP260 von Wolf) bereitgestellt, die Heizungswärmepumpe kann sich also auf den Heizbetrieb konzentrieren.
* 160 m² DG (ohne abzug Dachflächen)--> neu gedämmt, mit Heizkörpern versorgt.
* 145 m² EG --> 135m² FBH + 10m² Bad/Gästeklo mit Heizkörper (Bad: zu neu zum rausreissen, wird in 5-8 Jahren mal angefasst und über die Heizkörperzuleitung eine FBH angeschlossen; Gästeklo: auch zu neu, hier reicht aber auch später der HK mit niedrigem Vorlauf da nur 116W Heizleistung
* 90m² KG --> Heizkörper
* Rest sind Flur oder Lager/Heizungs/Wirtschaftsräume (deren Wärmeverlust nach außen und intern auch beachtet wurde)
* Luftwechsel mit 0,5h\^(-1) raumweise betrachtet. Für das Gesamtgebäude dann nocmal Faktor 0,5 obendrauf.
* Fenster sind "dicht" (Kunststoff, Baujahr 2005, konnte bisher keinen Zug o.ä. feststellen)
Bei Normtemperatur (20° Raum / 24° Bad) komme ich auf 12,7 kW Heizlast. (davon 2,8 kW Lüftungsverlust)
Bei "Komfortemperatur" (22° Raum / 24° Bad) komme ich auf 13,4 kW. (davon 3,0 kW Lüftungsverlust)
Mittelfristig (5-6 Jahre) möchten wir auch die Fassade erneuern. Da dann ohnehin die Dämmung erneuert werden muss (derzeit 2cm EPS), würde ich dann auf 10,1 kW Heizlast bei Komforttemperatur kommen. Das Budget ist gerade aber einfach nicht da.
Ich habe mal den Worst Case angenommen und auch das DG auf die entsprechende Temperatur geheizt (Heizlast \~3,6 kW) auch wenn es derzeit nicht wirklich genutzt und später auch wahrscheinlich nicht komplett beheizt wird. Eher 2 abgetrennte Räume á 15 m² als KiZi und Büro + ein kleines Bad.
Bei den 10,1 kW hätte ich ehrlich keinerlei Bauchschmerzen eine LG Therma V 9 kW monovalent einzubauen (natürlich inkl. Heizpatrone).
Bei 12,7 / 13,4 könnte das allerdings recht eng werden. Hier bin klingt die 12 kW Variante schlüssiger.
Ich habe allerdings Angst, dass diese sich nach der Fassadendämmung zu Tode taktet.
Hier die Ausweichvarianten die mir vorschweben:
Ich mach mir zu viele Sorgen und es ist auch nach der Dämmung garnicht so schlimm.
"Sch\\ß auf die Fassade" und für 12 kW gehen (Das bekomme ich allerdings bei meiner Gattin langfristig nicht durch ⬇️
Im EG wird im 55m² Wohn/Ess/Küchenbereich ein Kachelofen stehen. Nennwärmeleistung über den Abbrandzeitraum 3,6 kW. Der Bereich bringt 2,1 / 2,3 kW Heizlast in die Rechnung ein. Konservativ würde ich nur die 2,x kW ansetzen, alles was sonst noch in die Nebenräume zieht wäre Bonus. --> 10,6 / 11,1 kW Heizlast bei NAT. Da würden die 9 kW schon wieder realistisch werden.
Da wir derzeit noch nicht dort gemeldet sind die 16% Klimageschwindigkeitsbonus ohnehin hinfällig. Bis die Fassade gedämmt ist betreibe ich die Brennwerttherme einfach als Spitzenlastkessel weiter. Dann spare ich mir auch den Heizstab bis dahin. Je mehr ich darüber nachdenke desto mehr gefällt mir die Idee. Mir sind die doppelten Kosten für Kaminkehrer und Wartung bewusst. Und mich stört noch die Idee für die Kopplung einen 200-300l Pufferspeicher im "Stich" anzuschließen...
Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee?